通風管道風速測定的方法

所屬分類:常見問答    發布時間: 2020-12-26    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

通風管道現在受到廣泛地應用,在工業上排風、空調通風等隨處可見它的身影。通風管道內風速及風量的測定,是通過測量壓力換算得到的,是較為專門化的計算,下麵由內蒙古通風管道安裝的企業分享一下測定管道內的風度風量要做好哪些準備工作:

一、測定位置和測定點

1、測定位置的選擇

通風管道內風速及風量的測定,通過測量壓力換算得到。合理選擇測量斷麵、減少氣流擾動對測量結果的影響很大,測量斷麵應盡量選擇在氣流平穩的直管段上。測量斷麵位置距異形部件的距離至少是管道直徑的1.5倍。測定時如發現任何一個測點出現零值或負值,表明氣流不穩定,該斷麵不宜作為測定斷麵。氣流方向偏出風管中心線15°以上,該斷麵也不宜作測量斷麵。

2、測試孔和測定點

須在同一斷麵上多點測量,然後求出該斷麵的平均值。

二、風道內壓力的測定

氣體壓力的測量通常是用插入風道中的測壓管將壓力信號取出,在與之連接的壓力計上讀出,常用的儀器有畢托管和壓力計。

1、畢托管

是一個彎成90°的雙層同心圓管,其開口端同內管相通,用來測定全壓;在靠近管頭的外壁上開有一圈小孔,用來測定靜壓,按標準尺寸加工的畢托管校正係數近似等於1。

2、S型畢托管

是由兩根相同的金屬管並聯組成,測量時有方向相反的兩個開口,測定時,麵向氣流的開口測得的相當於全壓,背向氣流的開口測得的相當於靜壓,這種畢托管在含塵汙染源監測中得到廣泛應用。

3、U形壓力計

由U形玻璃管製成,其中測壓液體視被測壓力範圍選用水、酒精或汞,U形壓力計不適於測量微小壓力,壓力值由液柱高差讀得換算。

4、傾斜式微壓計

測壓時,將微壓計容器開口與測定係統中壓力較高的一端相連,斜管與係統中壓力較低的一端相連,作用於兩個液麵上的壓力差,使液柱沿斜管上升。