您好!歡迎訪問manbetx官方网页 網站!
在線留言
詢盤 您有1條未讀詢盤信息!

manbetx官方网页 Hongchang Ventilation Project

通風管道設計、製作、安裝為一體
科技興業、質量創牌、誠信經營、互惠互利
工程服務熱線: 陳總18647453366
新聞資訊

消防排煙係統4大問題與解決方案

所屬分類:常見問答    發布時間: 2021-01-20    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

消防排煙風機通常是高層民用建築的主要防排煙設施,是高層民用建築保障人民生命財產..不可缺少的,但由於部分設計、施工人員對防排煙設施的結構、作用、性能缺乏了解,對..規範標準理解不透徹,往往導致在設計、施工中存在一些問題,下麵專業做內蒙古消防人防排油煙工程的企業就給大家詳細介紹一下幾個方麵。

內蒙古消防人防排油煙工程】一、自然排煙設施達不到排煙目的

自然排煙設施達不到排煙目的自然排煙是一種經濟、簡單、易操作、維護管理方便的排煙方式,但由於部分工程在設計、施工過程中不按規範要求進行,往往導致工程完工後,自然排煙設施不具備排煙作用,分析其原因主要有以下幾個方麵:

百葉式自然排煙窗

1、自然排煙窗的設置位置不當。從自然排煙效果考慮,排煙窗應盡量靠近牆的上部設置,目前有相當數量的自然排煙窗不是設置在牆的上部,而是下部,距頂板、吊頂的距離較大,不利於自然排煙。

2、自然排煙窗的開窗麵積達不到規範要求。..標準《高層民用建築設計防火規範》對采用自然排煙部位的開窗麵積均有明確規定,但由於部分設計人員未按規範要求進行認真計算,或將固定窗的麵積計算在排煙窗麵積之內,導致部分工程排煙窗麵積達不到規範要求,直接影響排煙效果。

3、自然排煙窗的結構形式不合理。有的把排煙窗做成不可開啟的固定窗,有的將窗的上部做成固定窗,把可開啟的排煙窗設在窗的下部,嚴重影響排煙功能。

4、安裝高度較高的排煙窗缺少便於開啟的操作機構。按規範要求,排煙窗應有便於開啟的裝置,但有些安裝高度較高,開啟困難的排煙窗均未安裝開啟操作裝置,不利火災情況下排煙窗的開啟。

內蒙古消防人防排油煙工程】二、機械排煙設施排煙效果不明顯

機械排煙設施的排煙效果不明顯設置機械加壓送風防煙設施部位所要求的餘壓值難以形成,機械排煙設施的排煙效果不明顯送風口、排煙口風量、餘壓值達不到規範要求的現象在工程中比較普遍,有的送風口、排煙口的風速甚至接近於零,造成這種現象的原因比較複雜,主要有以下幾個方麵:

機械排煙係統

1、風機選型不當。按規範要求,防煙樓梯間及前室、合用前室和消防電梯間前室的機械加壓送風量,應由計算確定,當計算值和規範規定的值不一致時,應按兩者中較大值確定,有的設計直接按規範給定的值確定,往往導致選用的風機風量、風壓偏小,不能滿足要求;有的設計采用通風與機械排煙合用係統,但施工中未按設計要求選用雙速風機;有的建設單位不按設計的風機型號訂貨,購買功率規格較小的風機,導致風機風量嚴重不足。

2、機械加壓送風係統與自然排煙設施重複設置。對於建築高度超過50米的一類公共建築和建築高度超過100米的居住建築,按《高規》要求,宜設置機械加壓送風係統,有的工程在上述部位同時又采用了自然排煙,導致火災情況下,機械加壓送風係統與自然排煙窗同時開啟時,防煙樓梯間難以形成正壓,達不到防煙效果。

3、合用正壓送風係統未設計壓差調節裝置。按規範要求,機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風係統,當要共用一個係統時,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置。目前很多設計的合用正壓送風係統沒有設計壓差調節裝置,無法形成樓梯間的餘壓值高於前室。

4、防煙分區不按規範要求設置擋煙設施。有相當一部分工程,尤其是大型商場設置機械排煙的部位未按規範要求在吊頂下設置擋煙垂壁,有的地下室雖然采用建築的梁作擋煙設施,但排煙係統的排煙口未按規範要求設在頂棚或靠近頂棚的牆麵上,而是設在梁的下麵。

5、送風口設置不符合要求。有的豎向防排煙係統的送風口采用固定百葉窗式常開風口,風口規格尺寸基本一致,造成各層送風口的風量風速嚴重不平衡,離風機較遠的送風口的風量不足,甚至末端的送風口的風速、風量接近於零。

6、風管豎井施工質量差,漏風嚴重。有相當多的工程因通風豎井不抹灰、管道連接不嚴實,常閉風口關閉不嚴密,漏風十分嚴重,導致送風口、排煙口的風速、風量達不到規範要求,有的施工單位甚至取消了豎井連接吊頂風口的風管,利用吊頂悶頂空間代替風管,也往往造成風管風口風速接近於零。同時有的將排煙係統的風機排煙口設在室內,致使火災情況下煙從室內排到室內,不僅失去了排煙作用,而且還可能造成火災的蔓延擴大。

聲明:文章圖片均來源於網絡,如有侵權請聯係網站管理員刪除。